  • Първоначално изпратено от Факушкa Разгледай мнение
    Едно време смятахме един квадрат за 9 ампера без да се нагрява. Но меден проводник, а тези са май алуминиеви. Как го смятате това за алуминий?
    Факушката ти колега ли си?Тук сметките са различни не е като при инсталации на сгради.Не може да се обясни във форума.Има една книжка Електрически мрежи се казва и е две части.Автора е Влъчков.Там е обяснено.

    Коментар


    • Първоначално изпратено от Бате Пешо Разгледай мнение
      Повече е има АСО 2х500 и АСО3х500
      Едно време смятахме един квадрат за 9 ампера без да се нагрява. Но меден проводник, а тези са май алуминиеви. Как го смятате това за алуминий?

      Коментар


      • Първоначално изпратено от Факушкa Разгледай мнение
        Мерси
        По-скоро за номинален. Значи при 2000А сечението идва накъм 200-250 квадрата?
        Повече е има АСО 2х500 и АСО3х500

        Коментар


        • Първоначално изпратено от Бате Пешо Разгледай мнение
          Факушка предполагам че питаш за максимален ток който се определя от товарите а не за токове на късо съединение?Щото при къси съединения протичат много големи токове но за много кратко време.Такива токове се изключват от релейната защита за времена под 200 милисекунди.Те са опасни и могат да имат много лоши последствия за устойчивостта на ЕЕС.Съоръженията са оразмерени за 2000 ампера.От тук сечение на проводници разеденители прекъсвачи токови трансформатори високочестотни бобини.Едно от изброените съоръжения да е за по малък ток автоматично цялата линия става за по малък.
          Мерси
          По-скоро за номинален. Значи при 2000А сечението идва накъм 200-250 квадрата?

          Коментар


          • Първоначално изпратено от Бате Пешо Разгледай мнение
            Този който е написал че простотията не мое се запре е бил много умен човек.Колкото по прост е един човек толкова повече неща знае и лесно взима решения.Освен това желанието му да блесне е по голямо както и желанието му да е началник и важна клечка.Ние наистина си заслужаваме участта.Когато през 1989-1990г участвувах в стачките и демострациите против комунизма никога не съм си и помислял че след 24г ще достигнем до пълно тържество на арогантната простотия в България.Да ни е честита.Ако ЕЕС се напълни с талива специалисти и ръководители Бог да ни е на помощ.Повече нямам какво да кажа.
            Защо трябва да обиждаш като грешиш? Искаше да ти покажа къде, хванах първия резултат от гуглето и ти сложих линка. Посочвам ти точната схема, продължаваш да говориш глупости. Който иска да гледа в линка и да чете. Написано е повече от ясно.

            Коментар


            • Първоначално изпратено от Факушкa Разгледай мнение
              Бате пешо, какъв е максималния ток по тез 220 и 400КВ линии?
              Факушка предполагам че питаш за максимален ток който се определя от товарите а не за токове на късо съединение?Щото при къси съединения протичат много големи токове но за много кратко време.Такива токове се изключват от релейната защита за времена под 200 милисекунди.Те са опасни и могат да имат много лоши последствия за устойчивостта на ЕЕС.Съоръженията са оразмерени за 2000 ампера.От тук сечение на проводници разеденители прекъсвачи токови трансформатори високочестотни бобини.Едно от изброените съоръжения да е за по малък ток автоматично цялата линия става за по малък.

              Коментар


              • Първоначално изпратено от lidmon Разгледай мнение
                Фигура 10, CB - предпазител, DS -разединител. АВВ на долната схема предлага комбиниран разединител предпазител - DCB.
                Този който е написал че простотията не мое се запре е бил много умен човек.Колкото по прост е един човек толкова повече неща знае и лесно взима решения.Освен това желанието му да блесне е по голямо както и желанието му да е началник и важна клечка.Ние наистина си заслужаваме участта.Когато през 1989-1990г участвувах в стачките и демострациите против комунизма никога не съм си и помислял че след 24г ще достигнем до пълно тържество на арогантната простотия в България.Да ни е честита.Ако ЕЕС се напълни с талива специалисти и ръководители Бог да ни е на помощ.Повече нямам какво да кажа.

                Коментар


                • Бате пешо, какъв е максималния ток по тез 220 и 400КВ линии?

                  Коментар


                  • Фигура 10, CB - предпазител, DS -разединител. АВВ на долната схема предлага комбиниран разединител предпазител - DCB.

                    Коментар


                    • Първоначално изпратено от netware5 Разгледай мнение
                      Извинявай, че се намесвам в така "ползотворния" ви разговор, но в конкретния случай грешиш. Ако знаеше къде и какво работи Бате Пешо, щеше да те е срам от писанията ти. Хайде малко да успокоиш топката и по специално на тема управление на ЕЕС.
                      Мрежата моля те случая е уникален.Става въпрос за уникална простотия и неграмотност.Това не става дори за темата бисери и вицове.А съм го учил 8 години и го работя това 25г тоя ще ми чете наредби????!!!!!!!!И къде в наредбите видя че електропровод се защитава с предпазители.Това да не ти е дома печката?Електропроводи 220 и 400 киловолта са защитени с две дистанционни защити основна и резервна и всяка действа на отелна изключвателна бобина на прекъсвача.Освен това имат различно постоянно токово захранване а сигналите които постъпват са от различни ядра на измервателните трансформатори.Само ще му кажа че в мрежи 220 и 400киловолта действието на защитите е пофазно.В случай на еднофазно късо съединение изключва прекъсвача само на повредената фаза.Има специална автоматика наречена автоматично повторно включване която включва отново прекъсвача след определена безтокова пауза.Ако късото е трайно защита изключва трифазно електропровода и имаме неуспешно АПВ.Ако причината породила късото е изчезнала линията остава включена и имаме успешно АПВ.Ако се случи двуфазно или трифазно късо съединение защита изключва трифазно електропрова без да прави АПВ.Би ли ми обяснил тоя всезнайко как да турим тука предпазител за защита?И каква изолация трябва да има този предпазител?И после след колко време ще включим линията?Ами през нощта какво правим?Освен това когато защитата задейства тя праща и команда за ускорение на защитата от другия край на електропровода.Командите се изпращат или по оптика която е в мълниезащитното въже или по високочестотни канали като за линия се ползва самия фазов проводник по който се пренася и тока.Когато минеш покрай подстанция за високо напрежение се огледай и ще видиш едни високочестотни бобини които са в края на линията.Те са доста големи няка как да не ги видиш те са елемент от тази система.Този неграмотник е объркал 20 киловолта с 220 и 400.Предпазители се слагат на трансформатори 20/0,4 киловолта а не на линии.И спори.Бил съм го пращал в книжарницата на ТУ????!!!!!!!!!Ми къде да го пратя в интернет ли или на Славейков?Уникална простотия наистина не мога да повярвам че има толкова неграмотни хора.При това явно е некакъв селски ръководител щото самочувствието е голямо.Тази държава наистина си отива защото е населена предимно с такива индивиди.Хем неграмотно хем агрогантно и с мания за величие.
                      Last edited by Бате Пешо; 11.04.2013, 19:29.

                      Коментар


                      • Първоначално изпратено от lidmon Разгледай мнение
                        За първи път чувам инженер да казва бушон. Всъщност когато на някой като тебе му лъсне фалшивата интернет същност, почват обидите.
                        Има една наредба № 3, та там има една глава за защита на ВЛ. И първия член гласи:

                        Но ти не можеш да проумееш, че една разпределителна система е нищо без централите. Ти си се вторачил само в цитата от наредбата и не виждаш нищо друго. А при подстанциите вече има и предпазители. На линка който съм ти пуснал ясно са означени circuit breakers (предпазител) и disconnectors (разединител). И още по-ясно ти обясняват, че CB (circuit breaker) е в среда от SF6 и служи и като разединител. И са ти дали пример от Швеция точно за 420 kV ВЛ и подстанцията. Но се съмнявам, че може да прочетеш брошурата.
                        Бе ти що увърташ?Къде съм писал че една ЕЕС е нещо без централите?И защо си толкова нагъл?Спора беше че електропроводи 400 киловолта са защитени с предпазители?Що се отмяташ?Аз питам къде в брошурата на АВВ в снимката на уредбата има предпазители?Конкретно.Не ми увъртай подстанции?Да има предпазители но не за такива напрежения.Разеденител и предпазител са две различни неща.Разеденител и прекъсвач също.Ей това не харесвам на българина щото вместо да се извини увърта и почва да какра от девет кладенеца вода само да е неговото.Достойната позиция е извинявай сбърках.Но не ние сме велики.И да знаеш че релейна защита е едно а предпазител друго.Ти изобщо знаеш ли какво е близко резервиране далечно резервиране?Имаш ли абер какви къси съединения има как се смятат токовете на късо?Какво е ток с нулева последователност?

                        Коментар


                        • Първоначално изпратено от lidmon Разгледай мнение
                          ............ Всъщност когато на някой като тебе му лъсне фалшивата интернет същност, почват обидите..........
                          Извинявай, че се намесвам в така "ползотворния" ви разговор, но в конкретния случай грешиш. Ако знаеше къде и какво работи Бате Пешо, щеше да те е срам от писанията ти. Хайде малко да успокоиш топката и по специално на тема управление на ЕЕС.
                          He was born poor, died rich, and never hurt anyone along the way.

                          Коментар


                          • Първоначално изпратено от Бате Пешо Разгледай мнение
                            Боже Боже как е възможно в тая страна да има толкова прост и агресивен народ.Хем неграмотно хем не знае език хем арогантно и агресивно.И понеже си нагъл би ли посочил на схемата кое точно е бушона?И как бушон прави АПВ ако изобщо знаеш какво е АПВ?Ти явно си объркал прекъсвача с бушон.А това е доказателство че хем си неграмотен хем не знаеш английски.За огромно съжаление точно такива като теб се записват в политически партии и са на ръководни постове.от начина ти на писане е ясно че си поредния неграмотен и агресивен началник някъде.
                            За пръв път научавам че има бушони с елегаз.Щото еи това SF6 му викат елегаз и служи за гасене на дъгата която възниква при изключване на големи токове.Явно е че не знаеш англииски език явно е че си ползвал някакви транслатори при превода.Хората от АВВ дори са ти направили снимки и там е видно какво има но ти си толко неграмотен че не различаваш едно съоръжение от друго да не говорим че и абер си нямаш от предназначението им.Поредния кухавелник с фалшива диплома с образование от интернет който не знае език а ползва смешки от мрежата.И понеже знам че няма да се извиниш повече с теб приключих.Разликата между нас е 8 години учене и 25 години стаж.Отделно доста книги и материали за които ти незнаеш че съществуват.Няма как да се ограмотиш от вестник и интернет.
                            За първи път чувам инженер да казва бушон. Всъщност когато на някой като тебе му лъсне фалшивата интернет същност, почват обидите.
                            Има една наредба № 3, та там има една глава за защита на ВЛ. И първия член гласи:
                            На ВЛ с напрежение 110 - 400 kV се предвиждат релейни защити, действащи при всички видови къси съединения.
                            Но ти не можеш да проумееш, че една разпределителна система е нищо без централите. Ти си се вторачил само в цитата от наредбата и не виждаш нищо друго. А при подстанциите вече има и предпазители. На линка който съм ти пуснал ясно са означени circuit breakers (предпазител) и disconnectors (разединител). И още по-ясно ти обясняват, че CB (circuit breaker) е в среда от SF6 и служи и като разединител. И са ти дали пример от Швеция точно за 420 kV ВЛ и подстанцията. Но се съмнявам, че може да прочетеш брошурата.

                            Коментар


                            • Първоначално изпратено от lidmon Разгледай мнение
                              Пешо, ясно ми е че си някакъв загубен асистент, вероятно от ТУ след като препоръчваш неговата книжарница.
                              По отношение на агресивността - това си ти, защото се чудиш как да се измъкнеш от ситуацията в която сам се нахака. Не мисля да отговарям на трол като тебе, който се мъчи да насочва разговорът в изгодна за него посока.
                              Circuit breaker e точно предпазител. Това, че ти си представяш таблото в селската си къща (някъде из темите за имоти, описваш как живееш на село), си е твой проблем. Само за информация, за АЕЦ Белене, трябва да се изградят далекопроводи със съответните станции, които се оценяват към 1млрд. евро. Ти как си представяш, че някой ще остави да прегори даден далекопровод??? Време е да почнеш да обясняваш

                              как това ще стане. Едно жокерче, ако това наистина стане, определни райони няма да имат ток с месеци.
                              Боже Боже как е възможно в тая страна да има толкова прост и агресивен народ.Хем неграмотно хем не знае език хем арогантно и агресивно.И понеже си нагъл би ли посочил на схемата кое точно е бушона?И как бушон прави АПВ ако изобщо знаеш какво е АПВ?Ти явно си объркал прекъсвача с бушон.А това е доказателство че хем си неграмотен хем не знаеш английски.За огромно съжаление точно такива като теб се записват в политически партии и са на ръководни постове.от начина ти на писане е ясно че си поредния неграмотен и агресивен началник някъде.
                              За пръв път научавам че има бушони с елегаз.Щото еи това SF6 му викат елегаз и служи за гасене на дъгата която възниква при изключване на големи токове.Явно е че не знаеш англииски език явно е че си ползвал някакви транслатори при превода.Хората от АВВ дори са ти направили снимки и там е видно какво има но ти си толко неграмотен че не различаваш едно съоръжение от друго да не говорим че и абер си нямаш от предназначението им.Поредния кухавелник с фалшива диплома с образование от интернет който не знае език а ползва смешки от мрежата.И понеже знам че няма да се извиниш повече с теб приключих.Разликата между нас е 8 години учене и 25 години стаж.Отделно доста книги и материали за които ти незнаеш че съществуват.Няма как да се ограмотиш от вестник и интернет.

                              Коментар


                              • Пешо, ясно ми е че си някакъв загубен асистент, вероятно от ТУ след като препоръчваш неговата книжарница.
                                По отношение на агресивността - това си ти, защото се чудиш как да се измъкнеш от ситуацията в която сам се нахака. Не мисля да отговарям на трол като тебе, който се мъчи да насочва разговорът в изгодна за него посока.
                                Circuit breaker e точно предпазител. Това, че ти си представяш таблото в селската си къща (някъде из темите за имоти, описваш как живееш на село), си е твой проблем. Само за информация, за АЕЦ Белене, трябва да се изградят далекопроводи със съответните станции, които се оценяват към 1млрд. евро. Ти как си представяш, че някой ще остави да прегори даден далекопровод??? Време е да почнеш да обясняваш
                                Когато големите изключат малките прегарят не са изчислени за пренос на такива мощности.Претоварват се трансформатори из цялата страна други са разтоварени.
                                как това ще стане. Едно жокерче, ако това наистина стане, определни райони няма да имат ток с месеци.